Zasilacz buforowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami normy PN-EN 50131-6 w stopniu 1÷3 i klasie środowiskowej II. Zasilacz przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC (±15%).
W zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajność zasilacza oraz prąd ładowania akumulatora należy ustalić w sposób następujący:
* Stopień 1, 2 - okres gotowości 12h
Prąd wyjściowy 1,4 A+ 3 A ładowanie akumulatora
** Stopień 3 - okres gotowości 30h jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1).
Prąd wyjściowy 0,56 A+ 3 A ładowanie akumulatora
- okres gotowości 60h jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania nie są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1).
Prąd wyjściowy 0,28 A+ 3 A ładowanie akumulatora
*** Ogólnego zastosowania - jeżeli zasilacz nie jest montowany w instalacji spełniającej wymagania normy alarmowej wg PN-EN 50131 wówczas dopuszczalna wydajność prądowa zasilacza wynosi:
1. Prąd wyjściowy 3 A+ 0,6 A ładowanie akumulatora
2. Prąd wyjściowy 2,6 A+ 1,5 A ładowanie akumulatora
3. Prąd wyjściowy 2,2 A+ 2,2 A ładowanie akumulatora
4. Prąd wyjściowy 1,7 A+ 3 A ładowanie akumulatora
Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max 5,6 A
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 9005 - czarny) z miejscem na akumulator 2x17 Ah/12 V. Obudowa wyposażona jest w mikroprzełączniki sygnalizujące otwarcie drzwiczek (czołówki) oraz oderwanie jej od podłoża.
Parametry techniczne:
Zasilanie |
230 V AC |
Wyjście zasilania |
5 A / 27.6 V DC - dla ogólnego zastosowania 1.4 A / 27.6 V DC - GRADE 1÷2 0.56 A / 27.6 V DC - GRADE 3 |
Zgodność z normami |
Norma alarmowa EN50131, Stopień 1÷3 |
Prąd ładowania akumulatora |
0.6A/1.5A/2.2A/3A |
Akumulator |
2 x 7Ah / 2 x 17Ah |
Pobór prądu przez układy zasilacza |
22mA max. |
Sprawność |
83% |
Wymiary |
400 x 350 x 92 [+/-2 mm] dystans od podłoża: 8 mm |
Zabezpieczenia |
SCP, OLP, OVP, UVP, OHP, tamper – otwarcie obudowy, tamper – oderwanie od ściany
|
Wyjścia techniczne, elektroniczne z izolacją galwaniczną |
EPS – awaria sieci AC PSU – awaria zasilacza APS – awaria akumulatora<b< span="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px;"></b<> |
Wejścia techniczne, elektroniczne z izolacją galwaniczną |
EXT IN – awaria zewnętrzna<b< span="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px;"></b<> |
Zamykanie |
skręcana (możliwość montażu zamka) |
Montaż |
natynkowy |
Sygnalizacja |
wyświetlacz LED, BUZZER |
Wykonanie |
blacha DC01, 1mm, RAL9005 (czarny), metalowa
|
Stopień szczelności |
IP 20 |
Gwarancja |
5 lat od daty produkcji |
Uwagi |
- możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, RS485 (wymagane odpowiednie moduły) |